용량에 따른 전선굵기와 차단기 선정방법
 글쓴이 : 날클
조회 : 6,932  

 

용량에 따른 전선굵기와 차단기 선정방법


용량에 따른 전선굵기와 차단기 선정  (단상2선식과 3상4선식)


한전규정에 따른 용량과 허용전류와 전선굵기와 차단기선정방법


참고사항

1, 단상P1=V*I*역률(kW)에서 I(부하전류)=P1/V*역률(A)

   삼상4선식 P3=루트3*V*I*역률(kW)에서 I(부하전류)=P3/누트3*V*역률

   부하전류는 단상220V는 1kW당 4.5A로 계산할것.

              삼상4선식380/220V는 1kW당 1.5A로 계산할것.


2, 메인차단기(정격전류)용량은 단상220V는 1kW당 6A로 계산됨.

                             삼상380/220V는 1kW당 2A로 계산됨.


3, 분기차단기(정격전류)용량은 단상에서는 1kW당 5A로 계산할것.


  예시1) 단상 220V의 용량이 10킬로라고 가정하면 10kW*5A=50A

       차단기는 50A를 선정한다.


  예시2) 3상동력 380V의 용량이 10킬로라고 가정하면 10kW*1.7A=10.7

       차단기는 15또는 20A를 선정한다..


4. 단상용량(kW)*3=3상4선식용량(kW)

   단상2선식220V이고 계약전력 24kW이상은 CT계량기 설치함.

계약

전력

(kw)

전선

굵기

계약

전력

(kW)

전선

굵기

최대

전류

NFB/

ELB

정격

전류

용량

CV케이블(가공용)

허용전류A

단상

220V

삼상

380V

전선

굵기

2C

4C

2kW

2.5SQ

7kW

2.5SQ

12A

15A

2.5SQ

36A

32A

3kW

2.5SQ

9kW

2.5SQ

16A

20A

4SQ

49A

42A

5kW

4SQ

14kW

4SQ

24A

30A

6SQ

63A

54A

6kW

6SQ

18kW

6SQ

32A

40A

10SQ

86A

75A

7kW

6SQ

23kW

10SQ

40A

50A

16SQ

115A

100A

9kW

10SQ

28kW

16SQ

48A

60A

25SQ

149A

127A

11kW

10SQ

35kW

16SQ

60A

75A

35SQ

158A

158A

14kW

16SQ

47kW

25SQ

80A

100A

50SQ

225A

192A

19kW

25SQ

59kW

35SQ

100A

125A

70SQ

289A

246A

24kW

35SQ

71kW

50SQ

120A


 
 

 
Total 95
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
95 div 등 html 태그정리 날클 10-27 4593
94 용량에 따른 전선굵기와 차단기 선정방법 날클 03-31 6933
93    용량에 따른 전선굵기와 차단기 선정방법 날클 03-31 5438
92 한전 수탁공사비 날클 12-26 5050
91 전자파기준 피카츄 10-13 4852
90 인버터란? 1012 09-22 3857
89 전기 용어설명 1012 09-22 3629
88 전하의 정의 1012 09-22 2747
87 계장이란 무엇인가? 1012 09-21 2728
86 계장용 기호 1012 09-21 3145
85 약전 및 구내통신설비 날클 05-29 3287
84 저항기 (Resistance) 정연수 12-22 2967
83 계장관련도면 정연수 12-22 2597
82 내선규정 정연수 12-22 3232
81 선재의 개요 정연수 12-22 2642
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  
and or
   2007년부터 2012년 상반...
   성실하고 믿을만한 사람 ...
   글자크기조정
   창립기념 이벤트 실시 안...
   오늘 본사이트는 정식 개...
   현재 본사이트는 시운전 ...
   모기로봇
   세계에서 가장큰 토목장...
   부침개 뒤집는 로봇
   클램프
   버터플라이밸브
   스크류스크린
   2층 난방배관 방법
   에이콘 pb배관 하자특성
   에이콘 pb배관 구조적 특성
   에이콘 배관재의 특성 (1)
   난방용배관 상수도용배관...
   PB(폴리부틸렌) PIPE란...
   용적율과 건폐율
   하천기본계획 작성요령 (1)
   땅투자 86계명
   토지의 종류 설명
   원심펌프의 비속도 (2)
   운전 중 하수 및 오ㆍ폐...
   P.P수밀밴드관 . (1)

ENG소개 | 게시판관리수칙 | 이메일주소수집거부 | 제휴&광고안내 | 이용약관 | 개인정보취급방침 | 사이트맵