RECAPITULATION OF DEAERATOR 

(A열병합 발전소 사례)


1. DEAERATOR 개요


 보일러 급수를 STEAM DRUM에 보내기전에 급수내에 용존산소 및 탄산 가스를 분리하여 제거하는설비로서 분리된 급수는 FEED WATER STORAGE TANK에 저장된다.

이러한 용존 가스는 비응축성 가스로 증기 사용설비의 전열면에 단열 가스층을 만들고열 전달을 방해하므로 설비의 효율를 감소 시키게 되므로 이를 방지하기 위해 탈기기를사용한다. 

 

DEAERATOR탈기 STEAM 매체로는 8㎏/㎠ AUX STEAM HEADER로부터 감압하여 HP DEAERATOR는0.5㎏/㎠로 LP DEAERATOR는 2.7㎏/㎠로 하여 DEAERATOR PEGGING STEAM으로 사용하며소내 각종 VENT되는 STEAM을 회수하여 탈기 STEAM으로 같이 사용하여 8㎏/㎠ AUX STEAM

HEADER로부터 PEGGING STEAM 소모량을 최소화하여 발전PLANT의 효율적 운전이 되도록 되어있다.

 그리고 각종 CONDENSATE LINE을 통하여 HP 또는 LP DEAERATOR로 고온의 응축수를 재회수하여 보일러 급수로 재사용 하므로 연료비 절감 차원에서도 효율적이며 각 CONDENSATE LINE과 소내 VENTING STEAM 회수 LINE 은 다음 과 같다.


※ 일반 발전소의 CONDENSATE 재회수 LINE(예)


1)MAIN TURBINE GLAND STEAM CONDENSATE PUMP로 응축수 회수.

2)HP BOILER STEAM COIL AIR HEATER PUMP로 응축수 회수.

3)LP BOILER STEAM COIL AIR HEATER PUMP로 응축수 회수.

4)AUX CONDENSATE TANK #A,B PUMP로 응축수 회수.

5)NO 1 HP FEED WATER HEATER 응축수 DRAIN LCV-5101 로 응축수

  회수.

6)NO 2 HP FEED WATER HEATER 응축수 DRAIN LCV-5102B 로 응축수

  회수.

7)NO 3 HP FEED WATER HEATER 응축수 DRAIN LCV-5103B 로 응축수

  회수.

8)AUX TURBINE EXHAUST SEPARATOR DRAIN LCV로 응축수 회수.


※ VENTING STEAM 회수 LINE(예)


1)BFP-T EXHAUST STEAM.

2)NO 1 BOILER STEAM COIL AIR HEATER CONDENSATE TANK VENT.

3)NO 1,2 BOILER C.B.D TANK VENT.

4)NO 3,4 BOILER C.B.D TANK VENT.

5)NO 3,4 BOILER STAM COIL AIR HEATER CONDENSATE TANK VENT.


DEAERATOR 내부로 들어온 탈기 STEAM 은 급수를 가열 시키고 복수됨과 동시에 급수와같이 FEED WATER STORAGE TANK 로 유입되며 불응축성 가스 내지는 급수에 포함 되어있는용존 산소는 DEAERATOR VENT를 통해 대기로 배출 하게된다.

그러나 급수에서 분리된 불응축성 가스 속에는 약간의 증기를 함유하고 있으므로 현재는DEAERATOR VENT STEAM을 대기로 배출시키던 STEAM을 대기로 배출하지 않고 DEAERATOR VENTSTEAM 회수 설비를 신설하여 VENT STEAM을 응축하여 공업용수 BASIN 으로 재 회수하여순수 처리를 걸쳐 다시 급수로 사용 하도록 하고있다.


2.DEAERATOR 급수 저장조 수위조절


보일러 부하가 급격히 떨어지는 경우에는 탈기기 급수 저장조의 수위가 상승하고부하가 급격히 상승하는 경우에는 반대로 수위가 떨어진다.이런 경우 수위가 일정하게 유지 되도록 하기 위하여 수위조절 VALVE 와 OVER FLOW VALVE 가 설치되어있다.


가)수위 조절 VALVE(LEVEL CONTROL VALVE)

  DEAERATOR 입구에 설치되어 수위 조절 밸브는 급수 저장소의

  수위 변동에 따라 자동으로 제어 되도록 되어있다.

  이 제어는 탈기기의 유입되는 보일러 급수량을 선행 신호로 하면

  서 급수 저장조의 수위를 추가하여 수위조절 밸브를 제어하는

  방식이다.


나)오버 플로우 밸브(OVER FLOW VALVE)

  OVER FLOW VALVE는 수위가 비정상 적으로 상승되어 탈기 작용을

  원활히 수행치 못하게 하는것을 방지 하기 위해 이상 수위가

  되면 자동으로 열리면서 급수를 방출 시킨다.


3.DEAERATOR 설치목적

1)급수중에 용존되어 있는 산소 및 탄산 가스를 제거한다.그중에서  

  도 용존 산소는 금속에 대한 부식성이 탄산 가스에 10배 정도이

  고 고온 고압에 있어서는 상온시에 비해 약200배 이상에 달하기

  때문에 특히 급수에 함유되어있는 산소 농도는 최대한 감소

  시켜야 한다.


2)DEAERATOR 는 보일러 급수 PUMP에 필요한 SUCTION 흡입 수두를

  충분히 확보 하기위해 높은곳에 설치되어 급수 PUMP에 CAVITATION

  을 방지하기 위하여 급수PUMP의 SUCTION PRESSURE를 유지하여

  준다.


가)급수 PUMP의 CAVITATION(수격작용)


 *기포발생

  액체의 압력이 그 온도의 포화 증기압 이하로 내려가면 액체의

 내부에서 증발하여 기포가 생김.


 *캐비테이션

  펌프 내부 에서도 흡입 양정이 높거나 유속의 급변 또는 와류의

  발생 장애등에 의해 압력이 국부적으로 포화 증기압 이하로

  내려가 기포가 발생되는 현상이 일어날 수 있는데 이 현상을

  캐비테이션 이라고 함.


 *이상현상

  펌프 에서는 회전자 입구 부에서 발생하는 경향이 크며 생성된

  기포가 액체의 흐름에 따라 이동하여 고압부에 이르러 갑자기

  붕괴하는 현상이 되풀이 됨에따라 펌프의 성능은 저하되고 진동

  및 소음을 수반하며 나중에는 양수감소 또는 양수 불능이 된다.

  또한 캐비테이션이 오랜 시간동안 계속되면 기포가 터질때

  생기는 충격의 되풀이에 의한 재료의 손상이 발생한다. 이와

  같이 캐비테이션의 발생은 펌프의 성능저하 재료의 손상 등   

  해로운 영향이 있기 때문에 캐비테이션 발생이 방지 되도록

  흡입조건의 결정에 각별한 주의가 필요하다.


3)FEED WATER PUMP 의 흡입측에 설치되어 급수를 저장 하므로서

 급수량 급변에 안정적으로 대처할 수 있도록 되어있다. 부하가

 급변하게 되면 DEAERATOR 의 급수 저장조의 수위가 부하 변화에

 따라 수위가 급변하게 되므로 이런 경우 수위가 일정하게 유지

 되도록하기 위해 수위조절 VALVE 와 OVER FLOW VALVE 가 설치

 되어있다.


4)급수 중에 용존 된 가스를 분리 하기위해 공급된 증기가 급수와

  섞임으로써 급수를 증기 포화 온도까지 가열 시킨다.


4.DEAERATOR 탈기 원리


DEAERATOR 내부로 유입된 급수는 SPRAY VALVE를 통하여 탈기실로 분사된다.

분사된 급수는 미세한 물방울 이 되어 분배접시(TRAYS)로 떨어지는 동안 DEAERATOR PEGGINGSTEAM과 접촉하여 탈기가 이루어진다.

이 과정에서 대부분의 용존 산소는 분리되어 DEAERATOR VENT로 통해서 VENT회수 설비로유입된다. 처음 탈기가 이루어지고나서 약간에 용존 산소를 포함한 채 분배 접시에 모인급수는 균일하게 넘치게 되며 직각 방향으로 설치된 여러층의 하부 TRAYS 에의해 안개같은

미세한 물방울이 되어 PEGGING STEAM 과 혼합 되면서 잔존 가스를 분리 시키는 두 번째 탈기가 이루어진다. 충분히 탈기된 급수는 하부에 있는 급수 저장소에 유입된다.


5.DEAERATOR MAKE-UP LCV 및 PEGGING STEAM  PCV CONTROL

  불능시


가)DEAERATOR MAKE-UP LCV CONTROL 불능시

1)현상

  DEAERATOR MAKE-UP LCV CONTROL불능 발생시에는 보일러 부하

 만큼 LCV로 통해 급수가 급수 저장 TANK에 유입 되어야하나 순간

 유입 불능시 DEAERATOR 급수 저장소의 LEVEL이 NORMAL상태에서

 급격히 DROP 되어 어느 한도까지 LEVEL DROP 시에는 급수펌프

 보호차원에서 급수펌프가 TRIP 되도록 되어 있으며 그여파로

 보일러도 같이 TRIP될 수 있는 상황이 벌어질수있다.

  급수펌프 보호차원에서 급수펌프가 TRIP 되도록 되어있는 이유는

  다음과같다.

  보통 급수펌프를 설치시에는 급수펌프의CAVITATION을 방지 하기

  위하여 유효 흡입 수두를 감안하여 급수 펌프를 설치한다.

  급수펌프의 CAVITATION은 보통 펌프 내에서 액체의 압력이 그

  포화 증기압 보다 적을때 생기는 것이므로 포화증기압 이하

  부분이 생기지 않도록 하면된다.


날클 11-01-21 12:30
 

이를 위해선 펌프의 흡입 조건에 따라 정해지는 유효 흡입

  수두(NPSHav) 및 흡입 능력을 나타내는 필요 흡입수두(NPSHre)

  관계를 생각해볼때 NPSHav ≥ 1.3NPSHre 조건이 만족하면

  CAVITATION이 발생하지 않는다.




 *유효 흡입수두(NPSHav)




  펌프가 설치되어 사용될 때, 펌프 그 자체와는 무관하게 흡입측의 

  배관 또는 System에 따라서 정하여지는 값으로 펌프 흡입구 중심

  까지 유입되어 들어오는 액체에 외부로 부터 주어지는 압력을

  절대압력으로 나타낸 값에서 그 온도에서의 액체의 포화 증기압

  을 뺀 것을 유효 NPSH라 한다.









(가)NPSHav 계산식              pa:탈기기에 작용하는 절대 압력.

 NPSHav=(pa-pv/r)+HS-HI        pv:급수의 포화 증기압.

                                r :급수의 비중량.

                                Hs:급수 저장소에서 펌프기준면 까

                                  지 높이.

                                Hl:흡입측 배관의 손실.




(나)NPSHre 계산식              N :펌프 rpm

 NPSHav=(pa-pv/r)+HS-HI        Q :펌프유량(TON/min)

 NPSHre=(NQ^½ /S)^(4/3)        S :흡입 비속도

                                  단흡입:1200

                                  양흡입:1700

(다)위식을 HP DEAERATOR에 대입하여보면

NPSHav=((1.0332+0.5)-1.4609/951)*10000+Hs-HI=0.7+Hs-HI(m)

NPSHre=(3490*2.08/1200)^(4/3)  =6.76(m)

※ HP BFP RPM:3490RPM.

  HP BFP 유량:260TON/Hr.

  HP DEAERATOR 압력:0.5㎏/㎠(절대 압력으로:1.5332㎏/㎠

                              가됨).

  HP DEAERATOR 급수온도:110℃(포화 증기압:1.4609㎏/㎠).

  HP DEAERATOR 급수 비중량:951

  결국 NPSHav 이 NPSHre 값인 6.76*1.3인 8.89M보다 흡입 수두가

  낮아지면 급수 PUMP는 CAVITATION을 일으키므로 NPSHav에서

  0.7과 HI은 일정하게 정해져 있는 값이므로 Hs가 낮아지면 안된다.

  결론적으로 NPSHav ≥1.3NPSHre 조건 만족을 위해서

  DEAERATOR LEVEL LOW시급수 PUMP 보호 목적으로 급수PUMP가 TRIP

  되도록 되어있다.

2)조치사항

  급수CONTROL VALVE 운전중 CONTROL 불량시 일단 급수를 공급해

  주 어야 하므로 즉시 CPP 쪽 LCV-5302 OPEN하여 급수 공급을

  하여준다.

  CPP쪽 LCV-5302 OPEN하여 급수공급이 부족할시에는  현장 담당

  근무자에게 긴급히 연락하여  LEVEL CONTROL VALVE 인 DEMI

  MAKE-UP CONTROL VALVE LCV-5303 BY-PASS MANUAL VALVE를

  OPEN 하여 LEVEL CONTROL한다. 이때 CONTROL ROOM에서 CRT상에서

  DEMI WATER FLOW을 보면서  LCV-5303 BY-PASS MANUAL VALVE를

  현장 담당자에게 OPEN 요청할것.응급조치 완료되면 보수 관련팀에

  긴급히 연락하여 원인 파악 및 정상화 조치실시 한다.

  BOILER 부하 변동이 있으므로  정상화 되기 전까지는 급수

  CONTROL VALVE인 LCV-5303 BY-PASS MANUAL VALVE를 담당

  근무자는 현장에 대기 그때 그때 부하변동에 따라 중앙제어실 요원

  의 요청에따라 MANUAL 조절한다







 

나)DEAERATOR PEGGING STEAM PCV CONTROL불능시

 

1)현상

  DEAERATOR PEGGING STEAM PCV CONTROL불능 발생시에는 PEGGING

  STEAM 압력 DROP되어 DEAERATOR 탈기가 재대로 이루어지지 않으

  며 그로인해 급수중에 용존되어 있는 산소 및 탄산가스 제거가

  완전하지 못한 상태에서 보일러 급수로 장시간 사용시 LINE부식

  및 보일러 TUBE 부식을 초래할수 있다.

  급수중에 용존된 가스를 분리하기 위해 공급된 증기가 급수와

  섞임 으로써 급수를 증기 포화 온도까지 가열 시켜 주었으나

  실질적으로 가열이 잘이루어지지 못하여 급수온도 DROP 발생으로

  연료 소모량 증가로 인해 효율이 떨어진다.

  정상 운전시 탈기기 내부 급수의 온도와 보일러 급수펌프 입구의

  급수 온도는 동일하며 아울러 탈기기 내부 압력은 급수 온도

  에서의 포화증기 압력과 거의 동일하다.

  즉 위의 식에서 pa 값과 pv 값이 거의 같아 정상운전시 급수

  펌프의 NPSHav는  간단히 Hs-HI의 식으로 계산 된다고 할수있다.

 하지만 탈기압력 저하로인해 급수펌프 입구  급수와 탈기기 내부

 급수 사이에는 시간 지연에 의한 온도 차이가 발생하며 이러한

 온도 차이가 NPSHav의 감소를 초래하게 된다.

  즉 급수펌프 입구 급수 의 온도에서의 포화 증기 압력수두(Pv)

  가 탈기기 내부 압력수두  (Pa)보다 커져서(Pv〉Pd)급수 펌프의

 가용 NPSHav 값이 감소하는 것이다.

  이러한 가용 NPSHav 감소 값의 크기는 시간 지연값이 클수록

  커지며 시간에 대한 온도 감소율이 클수록 커진다.

  NPSHav=(Pa-Pv/r)+Hs-HI

  =((1.0332+0)-1.4609/951)*10000+Hs-HI=-4.5+Hs-HI(m)

 ※ HP BFP RPM:3490RPM.

  HP BFP 유량:260TON/Hr.

  HP DEAERATOR 압력:0.5㎏/㎠.

  HP DEAERATOR 급수온도:110℃(포화 증기압:1.4609㎏/㎠).

  HP DEAERATOR 급수 비중량:951

  위 식에서 급수펌프의 정해지는 유효 흡입수두(NPSHav)값에서

  Hs-HI(m)값은 일정하나 (Pa-Pv/r)값이 -4.5로 인해 실질적으로

  유효흡입 수두(NPSHav)값 감소로 급수펌프에 CAVITATION을

  일으킬수도있다.

2)조치사항

 가)고압 DEAERATOR PEGGING STEAM (OPERATE PRESSURE:0.5㎏/㎠)

    고압 DEAERATOR PEGGING STEAM PCV-5001 CONTROL불량으로

    탈기 압력 저하시 현장 담당 근무자 에게 연락하여 PCV-5001

    상태파악한다.

    PCV-5001 CONTROL 불능시 즉시 신설 PCV-5002 SETTING치

    서서히 올려 신설 PCV-5002를  사용하여 HP DEAERATOR

    PEGGING STEAM 공급하도록한다.

    신설 PCV-5002도 같이 사용시에는 PCV-5001을 MANUAL로 OPEN

    실시한다.

  PCV-5001을 MANUAL로 조절시 현장근무자는 현장에 대기 부하

  변동에따라 배전반 요청시 MANUAL조절한다.

  응급조치 완료되면 전기팀에 긴급히 연락하여 원인파악 및

  정상화 조치실시 한다.




 나)LP DEAERATOR PEGGING STEAM (OPERATE PRESSURE:2.7㎏/㎠)

    LP DEAERATOR PEGGING STEAM PCV-5301 CONTROL불량으로 탈기

    압력 저하시 LOCAL 근무자에게 연락하여 PCV-5301 상태파악한다.

  PCV-5301 CONTROL 불능시 즉시 PCV-5301 BY-PASS MANUAL VALVE

  OPEN 하여 PIC-5301 압력을 보면서 압력조절한다.

  PCV-5301 BY-PASS MANUAL VALVE를 LBO1 근무자는 현장에 대기

  부하 변동에 따라 CONTROL ROOM요청시 MANUAL조절한다.

  응급조치 완료되면 보수팀에 원인파악 및 정상화 조치실시 한다.

 

 

상기자료는 http://kin.naver.com/knowhow/detail.nhn?d1id=10&dirId=10&docId=248575&qb=TlBTSHJl&enc=utf8§ion=kin&rank=1&search_sort=0&spq=0&pid=gdci0woi5UlssZvEc9Zsss--486740&sid=TQHVygfRAU0AAGBIBY4 에서 퍼옴.

 

NPSHre의 계산식에 오류가 있어 수정하였음.

 

펌프 비속도 S = N × Q^(1/2) ÷ H^(3/4) 이므로 H = [N × Q^(1/2) ÷ S]^(4/3)

 

where, S = 펌프 비속도, Q = 유량(㎥/min), H = NPSHre(mH2O)
[출처] Deaerator 개요, 운전법 및 NPSH|작성자 높게날아올라

 
 

 
Total 194
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회 추천
194 국내생산 화물트럭 적재함크기 날클 10-22 5390 0
193 유효 흡입수두(NPSHav),NPSHre 계산식 날클 01-21 8394 0
192 Deaerator 개요, 운전법 및 NPSH (1) 날클 01-21 13369 0
191 PUMP 입문- 펌프의 기초지식과 응용1 날클 01-21 7394 0
190 Calculating net positive suction head (NPSH) 날클 01-21 5921 0
189 펌프의 유효 흡인수두 (NPSH, Net Positive Suction Head) 날클 01-21 4035 0
188 NPSH(Net Positive Suction Head)유효흡입수두 날클 01-21 3483 0
187 NPSH (유효흡입수두) Net Positive Suction Head (1) 날클 01-21 3090 0
186 원심펌프 와권펌프란 날클 01-21 3383 0
185 한 번 충전에 부산까지 가는 전기차 개발 날클 10-31 3046 0
184 펌프의 양정 대명 11-04 4807 0
183 고능률ㆍ고품위 전해연마 ssi9072 10-22 4929 0
182 단조 기술 연구 함양군 10-22 6246 0
181 기계제작법 찰스 10-22 5798 0
180 펌프의 재료와 방식 홍지호 10-20 3397 0
179 펌프의 기초지식과 응용 홍지호 10-20 3712 0
178 전해연마와 버핑 기산 10-19 5038 0
177 고주파용접 (1) 신일 10-19 4471 0
176 베어링의 종류 신일 10-19 5450 0
175 기계요소 1012 10-13 4536 0
174 Steam Trap 의 원리와 이해 고길동 10-13 4074 0
173 끼워맞춤이론 고길동 10-13 3914 0
172 볼트너트재조공정(5) 콩까지마 10-09 3796 0
171 볼트너트재조공정(4) 콩까지마 10-09 3789 0
170 볼트너트제조공정(3) 콩까지마 10-09 4532 0
169 볼트너트제조공정(2) 콩까지마 10-09 3353 0
168 볼트너트제조공정(1) 콩까지마 10-09 4417 0
167 프레스 금형설계 교안 두리 10-09 4355 0
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  
and or
   2007년부터 2012년 상반...
   성실하고 믿을만한 사람 ...
   글자크기조정
   창립기념 이벤트 실시 안...
   오늘 본사이트는 정식 개...
   현재 본사이트는 시운전 ...
   모기로봇
   세계에서 가장큰 토목장...
   부침개 뒤집는 로봇
   클램프
   버터플라이밸브
   스크류스크린
   2층 난방배관 방법
   에이콘 pb배관 하자특성
   에이콘 pb배관 구조적 특성
   에이콘 배관재의 특성 (1)
   난방용배관 상수도용배관...
   PB(폴리부틸렌) PIPE란...
   용적율과 건폐율
   하천기본계획 작성요령 (1)
   땅투자 86계명
   토지의 종류 설명
   원심펌프의 비속도 (2)
   운전 중 하수 및 오ㆍ폐...
   P.P수밀밴드관 . (1)

ENG소개 | 게시판관리수칙 | 이메일주소수집거부 | 제휴&광고안내 | 이용약관 | 개인정보취급방침 | 사이트맵